양변기용저소음곡관 현재위치 : 홈 > 기술정보 > 양변기용저소음곡관

개요

주거용 아파트들이 최근 점차 고층화되고 거주자들의 생활수준이 향상되면서 공동주택인 아파트지만 소음없는 조용한 주거공간을 유지하려는 요구가 높아지게 되었다.
당사는 이러한 공동 생활공간 주거자들의 욕구를 충족시키기 위해 양변기 배수시 배관에서 발생되는 소음을 측정하고 소음방지를 위한 대안을 모색하고자 이 시험을 실시하게 되었다.

 

시험방법

양변기의 배수 배출시 배관에 발생되는 소음을 측정하기 위해 실제 화장실 사용 상태와 동일한 조건으로 시험실을 제작해서 측정을 실시했다.(첨부사진 참조)

<표1. 배관자재>

 

그림6

그림7

그림8

그림9

슬리브 연결부

주철양변기용곡관
(C Type)주1

주철양변기용 곡관
(L Type)주2

3중관PVC엘보

3중과PVC엘보

직관 연결부

주철파이프

VG2파이프+보온재

2중관PVC파이프

VG2파이프+보온재

시험방법은 각각의 양변기와 연결된 곡관 부위에서 10㎝ 떨어진 곳에서 소음측정기(모델:CEL 245)로 배수시 발생되는 소음 중 최대값을 읽었다.(그림 5 참조)

 

시험결과

4종류싀 배관에 대해 여러 번 측정한 결과 값이 표2와 같다.

<표2. 배관 종류에 따른 소음 측정값>

배관종류

1

2

3

4

슬리브 연결부소음측정값(dB)

57.4

58.8

64.6

65.4

암소음을 무시한 상대비교 참고용

 

결론

① 주철제 양변기용 곡관과(그림6,7) 3중관 PVC엘보(그림8,9)의 소음비교시 주철제가 PVC보다 6~8dB 정도 소음감소 효과가 있었음.
② 주철제 양변기용 곡관(C) TYPE과, (L) TYPE 2개 비교시 (C) TYPE이 (L)TYPE보다 1dB 정도 소음감소 효과가 있었음.